xiaolu 写道:millermin 写道:你要做三个测试,
1,量测thermostat的w有无24V对地电压,有则thermostat没问题
2,furnace内的主控板有无120v电压输出给电机?如有,且电机能发热,那电机有运转问题,可能是电机自己的问题,也可能是外因,如污物卡了。如没有120v,则板坏了。
3。单独给电机提供120V电,家里的outlet就可以,电机是否转动?这个可以bypass机器里的保护开关,以测试电机。
请其他行家指正。
嗯, 非常感谢.
thermostat 查了, 没问题.
单独给电机 MOTOR 提供 AV 120V 供电, MOTOR 也不启动. MOTOR 彻底坏了.
最后只好 call 了 DIRECT ENERGY, 之后一位爷来了, 换了新的 MOTOR (见下图划圈里那个东东), 然后就一切恢复正常. 哇哈哈....
在家里从早上 +18C 到刚才修好前, 温度不到 +16C, 险些冻死过去. 哈哈.
最后, 感谢各位(特别是 millermin 等)提供的这么多信息, 咨询!
哈哈. 嗯, 一根非常上好的 st croix, 都没能打个水漂就没了. 光 MOTOR 就敢要我 $210

millermin 写道:xiaolu 写道:Alafly 写道:是真的烧掉了啊... 俺说的位置是对的,只是没想到是彻底坏了,这下加上门起码一根st croix 没有了...
修好就好!![]()
![]()
![]()
电机价格还算可以了,关键是人工费杂费使劲要。

xiaolu 写道:fishtiger 写道:本人是做 furnace and AC 安装销售维修的,坛子里如果哪位兄弟家里的furnace and water heater 有问题可以联系我。
尽我所能为大家排忧解难。。。哈哈哈不是来做广告的啊![]()
哈哈. 您早说啊. 早知如此, 下午在家里险些被冻死过去之前, 直接把您拽过来....
另: 您可以在我们的论坛的渔友生意,服务广告版块里直接发个帖, 为自己的生意,工作做个广告:
viewforum.php?f=6


john8848 写道:fishtiger 写道:本人是做 furnace and AC 安装销售维修的,坛子里如果哪位兄弟家里的furnace and water heater 有问题可以联系我。
尽我所能为大家排忧解难。。。哈哈哈不是来做广告的啊![]()
刚把水炉买了,5年零件包修期过了,水炉坏了,就找你了。


xiaolu 写道:millermin 写道:xiaolu 写道:Alafly 写道:是真的烧掉了啊... 俺说的位置是对的,只是没想到是彻底坏了,这下加上门起码一根st croix 没有了...
修好就好!![]()
![]()
![]()
嗯, 另外有上门费 179, 工时费 129. 再加税.... 您算算看? 好几根 SHIMANO 的肝儿, 没啦!![]()
![]()
![]()
![]()


王大牛 写道:fishtiger 写道:本人是做 furnace and AC 安装销售维修的,坛子里如果哪位兄弟家里的furnace and water heater 有问题可以联系我。
尽我所能为大家排忧解难。。。哈哈哈不是来做广告的啊![]()
就当是广告好了,咱咨询一下,furnace and AC 换新,Budget多少啊?谢谢。


fishtiger 写道:王大牛 写道:fishtiger 写道:本人是做 furnace and AC 安装销售维修的,坛子里如果哪位兄弟家里的furnace and water heater 有问题可以联系我。
尽我所能为大家排忧解难。。。哈哈哈不是来做广告的啊![]()
就当是广告好了,咱咨询一下,furnace and AC 换新,Budget多少啊?谢谢。
哈哈好吧可是把站长的贴给水了啊!不好意思![]()
首先要看你的房子多大,封闭的好坏。再看你要什么牌子,贵的便宜的都有,有的型号有政府的rebate,有的没有。。。
这个要细谈。。。。。。。![]()
![]()

millermin 写道:我原来的意思是让站长自己到店里买点机,就4-6个1/4“ 螺丝,半小时就能装好,店在士嘉堡。电机型号可查也可看原物。估计比钓鱼的马达还简单点。

fishtiger 写道:本人是做 furnace and AC 安装销售维修的,坛子里如果哪位兄弟家里的furnace and water heater 有问题可以联系我。
尽我所能为大家排忧解难。。。哈哈哈不是来做广告的啊![]()
风雨 写道:fishtiger 写道:本人是做 furnace and AC 安装销售维修的,坛子里如果哪位兄弟家里的furnace and water heater 有问题可以联系我。
尽我所能为大家排忧解难。。。哈哈哈不是来做广告的啊![]()
请教行家:一般的暖气炉和热水炉各是多少安培的电流哇?


fishtiger 写道:风雨 写道:fishtiger 写道:本人是做 furnace and AC 安装销售维修的,坛子里如果哪位兄弟家里的furnace and water heater 有问题可以联系我。
尽我所能为大家排忧解难。。。哈哈哈不是来做广告的啊![]()
请教行家:一般的暖气炉和热水炉各是多少安培的电流哇?
启动电流大一些,正常工作电流根据你的马达不同的速度。这个在furnace plate 上能看到 120v 60hz 12amp is max
用 15 amp 的 breaker 足够。
补充一下啊,对于电,俺不是专家。。。furnace 还对付。



边走边钓 写道:这个帖子要收藏啊!精华帖。BTW站长家炉子修好了吗?我好像也会修了啊。![]()
![]()

老猫 写道:好久没上来了,冒泡问一下,我家goodman的炉子保修期内,但Draft fan有比较大噪音,估计一年之内会坏掉,这种情况下厂家说要找零售商认证的技工换零件,但很简单的东西,能在各位大神这里直接买零件吗?