bunianqing 写道:去年我家的也出了问题, 一直找锅炉和风机的问题, 到最后是“气”的问题。
我们在扫雪时,不小心把外边的“进气”开关给关掉了,没气,机器当然就没反应了。
你最近有扫雪吗? 是否有气的开关, 也就是说屋外能看到管线吗? 是否有开关,扫雪时 是否能碰到?
xiaolu 写道:今儿个早上起来后, 赶脚有点儿冷, 发现没有加热, 赶紧把 thermostat 设定的温度调低再调高, 于是听到地下室锅炉间里的开关被关闭后又启动的两次 CLICK 声音 (电路,开关正常), 但锅炉并没有启动, 扇也没启动, 没有加热. 房外的几个通气管正常, 通气管的管口没有被堵塞. 旁边邻居家的加热正常(说明虽然昨夜有狂风, 并没有导致我这里的比如煤气管道送气出了问题).
加热锅炉 Furnace 昨天晚上还好好的, 今早突然就不启动了, 这是为什么呢?
(此时此刻, 家里室内因为没有加热, 温度只有 +18C 左右, 赶脚比较冷比较冷)


xiaolu 写道:Sergeantpepper 写道:check pilot
CHECK 火苗? 没有看到火苗? 应当在什么位置? 如果火苗没了(灭了), 应当如果重新把火苗搞定?![]()

millermin 写道:你要做三个测试,
1,量测thermostat的w有无24V对地电压,有则thermostat没问题
2,furnace内的主控板有无120v电压输出给电机?如有,且电机能发热,那电机有运转问题,可能是电机自己的问题,也可能是外因,如污物卡了。如没有120v,则板坏了。
3。单独给电机提供120V电,家里的outlet就可以,电机是否转动?这个可以bypass机器里的保护开关,以测试电机。
请其他行家指正。

xiaolu 写道:millermin 写道:你要做三个测试,
thermostat 查了, 没问题.
单独给电机 MOTOR 提供 AV 120V 供电, MOTOR 也不启动. MOTOR 彻底坏了.
最后只好 call 了 DIRECT ENERGY, 之后一位爷来了, 换了新的 MOTOR (见下图划圈里那个东东), 然后就一切恢复正常. 哇哈哈....
在家里从早上 +18C 到刚才修好前, 温度不到 +16C, 险些冻死过去. 哈哈.
最后, 感谢各位(特别是 millermin 等)提供的这么多信息, 咨询!
Alafly 写道:是真的烧掉了啊... 俺说的位置是对的,只是没想到是彻底坏了,这下加上门起码一根st croix 没有了...
修好就好!![]()
![]()
![]()
john8848 写道:站长,修好了!因为电话里可以明显听到加电而不起动的声音,就有可能是继点器合不上或电机有问题。这下暖和了。这电机小,比较贵,起码二百多,再加人工费,估计三百到四百。

xiaolu 写道:john8848 写道:站长,修好了!因为电话里可以明显听到加电而不起动的声音,就有可能是继点器合不上或电机有问题。这下暖和了。这电机小,比较贵,起码二百多,再加人工费,估计三百到四百。
嗯, 非常感谢. 对, 电机 MOTOR 换了, 此电机 MOTOR 要 $210, 再加上门费, 工时费, 不少钱儿, 一根上好的 ST CROIX 甚至一根"鸡露米"没了.
xiaolu 写道:Alafly 写道:是真的烧掉了啊... 俺说的位置是对的,只是没想到是彻底坏了,这下加上门起码一根st croix 没有了...
修好就好!![]()
![]()
![]()
哈哈. 嗯, 一根非常上好的 st croix, 都没能打个水漂就没了. 光 MOTOR 就敢要我 $210



fishtiger 写道:本人是做 furnace and AC 安装销售维修的,坛子里如果哪位兄弟家里的furnace and water heater 有问题可以联系我。
尽我所能为大家排忧解难。。。哈哈哈不是来做广告的啊![]()
fishtiger 写道:本人是做 furnace and AC 安装销售维修的,坛子里如果哪位兄弟家里的furnace and water heater 有问题可以联系我。
尽我所能为大家排忧解难。。。哈哈哈不是来做广告的啊![]()