请教万能的渔坛: 家里的 HEATING 突然不启动了, 什么原因?

相约钓鱼, 探讨钓技, 结交钓友, 分享渔获 。。。

Re: 请教万能的渔坛: 家里的 HEATING 突然不启动了, 什么原因?

楼层:#26  帖子john8848 » 25 11月 2014 13:29

Furnace start logic:

1) 120 V available

2) Perform system safety check (all normally close (NC) switches - closed, my furnace has 3 or 4 switches) (easily to verify by using gauge)

3) R wire and W wire thermostat contacts close, initiating a call for heat (“click” sound should be obvious from thermostat; "ON" shows on thermostat, otherwise it will be bad thermostat)

3) Induced draft blower (ID Blower for hotter side of heater exchanger) is energized for 15 second pre-purge period causing two vacuum pressure switches contacts to close. If ID Blower has water or bad switches, ID Blower will still run however two vacuum pressure switches contacts normally can’t close.


From the energizing sound, it is possible that contactor of Induced draft blower failed or motor of Induced draft blower has issue.
john8848
Lieutenant General (中将)
Lieutenant General (中将)
 
帖子: 3762
注册: 30 10月 2013 20:44
Member Number (论坛会员注册序列号): #155
地址: Taunton & Brock, Whitby

Re: 请教万能的渔坛: 家里的 HEATING 突然不启动了, 什么原因?

楼层:#27  帖子肥彁 » 25 11月 2014 13:42

看几遍这个,你可以拿证书了。

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1RqTwRGBTgk[/youtube]
肥彁
Lieutenant General (中将)
Lieutenant General (中将)
 
帖子: 2341
注册: 02 10月 2013 16:56
Member Number (论坛会员注册序列号): #81
地址: Carlton & Manhattan, Markham

Re: 请教万能的渔坛: 家里的 HEATING 突然不启动了, 什么原因?

楼层:#28  帖子john8848 » 25 11月 2014 13:46

Safety check includes the following safety sensors (NC sensors except flame):

Two Primary Limit Switches (open@71 Deg)

Normally-closed, automatic reset, temperature-activated sensor. The limit switches will open when
overheating (>71 Deg ) as a result of insufficient conditioned air passing over the heat exchanger.

One Auxiliary Limit Switches (open @65 Deg C)

Normally-closed, manual-reset, temperature activated sensors. These limit switch guards against overheating (>65 Deg C ) as a result of insufficient conditioned air passing over the heat exchanger. This is extra protection if two primary LW fails.

One Rollout Limit Switch (93 Deg C)

The rollout limit switch us mounted on the burner/manifold assembly and monitor the burner flame. Normally-closed, manual-reset, temperature-activated sensors, guards against burner flames not being properly drawn into the heat exchanger.

Flame Sensor

Last protection is the flame sensor which is a probe mounted to the burner manifold assembly using the principle of flame rectification to determine the presence or absence of flame.

Hope it helps.
最后由 john8848 编辑于 25 11月 2014 18:56,总共编辑了 1 次
john8848
楼层:#29  帖子XUYCA » 25 11月 2014 13:52

会不会是控制板出问题了。6年前,我换了一块电路控制板。现象和你的很像。
XUYCA
Grand General (大将)
Grand General (大将)
 
帖子: 20450
注册: 17 9月 2013 09:45
Member Number (论坛会员注册序列号): #8
地址: 密室 Mississauga
称呼: 院长

Re: 请教万能的渔坛: 家里的 HEATING 突然不启动了, 什么原因?

楼层:#30  帖子xiaolu » 25 11月 2014 14:00

bunianqing 写道:去年我家的也出了问题, 一直找锅炉和风机的问题, 到最后是“气”的问题。
我们在扫雪时,不小心把外边的“进气”开关给关掉了,没气,机器当然就没反应了。
你最近有扫雪吗? 是否有气的开关, 也就是说屋外能看到管线吗? 是否有开关,扫雪时 是否能碰到?

目前还没有扫雪, 所有还有看看....
xiaolu
Site Admin (站长)
 
帖子: 42778
注册: 17 9月 2013 06:22
Member Number (论坛会员注册序列号): #1
地址: Maple, Vaughan

Re: 请教万能的渔坛: 家里的 HEATING 突然不启动了, 什么原因?

楼层:#31  帖子fishtiger » 25 11月 2014 15:27

xiaolu 写道:今儿个早上起来后, 赶脚有点儿冷, 发现没有加热, 赶紧把 thermostat 设定的温度调低再调高, 于是听到地下室锅炉间里的开关被关闭后又启动的两次 CLICK 声音 (电路,开关正常), 但锅炉并没有启动, 扇也没启动, 没有加热. 房外的几个通气管正常, 通气管的管口没有被堵塞. 旁边邻居家的加热正常(说明虽然昨夜有狂风, 并没有导致我这里的比如煤气管道送气出了问题).

加热锅炉 Furnace 昨天晚上还好好的, 今早突然就不启动了, 这是为什么呢?

(此时此刻, 家里室内因为没有加热, 温度只有 +18C 左右, 赶脚比较冷比较冷)

检查一下 high limited switch
fishtiger
Major General (少将)
Major General (少将)
 
帖子: 608
注册: 19 9月 2013 10:25
Member Number (论坛会员注册序列号): #45
地址: Erinmills parkwaw & dundas mississauga

Re: 请教万能的渔坛: 家里的 HEATING 突然不启动了, 什么原因?

楼层:#32  帖子millermin » 25 11月 2014 17:24

你要做三个测试,
1,量测thermostat的w有无24V对地电压,有则thermostat没问题
2,furnace内的主控板有无120v电压输出给电机?如有,且电机能发热,那电机有运转问题,可能是电机自己的问题,也可能是外因,如污物卡了。如没有120v,则板坏了。
3。单独给电机提供120V电,家里的outlet就可以,电机是否转动?这个可以bypass机器里的保护开关,以测试电机。
请其他行家指正。
millermin
Lieutenant General (中将)
Lieutenant General (中将)
 
帖子: 2340
注册: 14 7月 2014 11:14
Member Number (论坛会员注册序列号): #641
地址: Bronte Creek, Burlington

Re: 请教万能的渔坛: 家里的 HEATING 突然不启动了, 什么原因?

楼层:#33  帖子jamesliugh » 25 11月 2014 17:29

估计大风吹灭了长明火,检查长明火是第一步,要点燃长明火, 一只手打开煤气阀门儿,另一只手用打火机点燃长明火,hold大约一两分钟,松开阀门儿,长明火不再熄灭,就ok啦。
xiaolu 写道:
Sergeantpepper 写道:check pilot

CHECK 火苗? 没有看到火苗? 应当在什么位置? 如果火苗没了(灭了), 应当如果重新把火苗搞定? :roflmao :cry
jamesliugh
Brigadier General (大校/准将)
Brigadier General (大校/准将)
 
帖子: 284
注册: 27 3月 2014 21:13
Member Number (论坛会员注册序列号): #341
地址: Rogers and Old Weston

Re: 请教万能的渔坛: 家里的 HEATING 突然不启动了, 什么原因?

楼层:#34  帖子xiaolu » 25 11月 2014 17:39

millermin 写道:你要做三个测试,
thermostat 查了, 没问题.

单独给电机 MOTOR 提供 AV 120V 供电, MOTOR 也不启动. MOTOR 彻底坏了.  

最后只好 call 了 DIRECT ENERGY, 之后一位爷来了, 换了新的 MOTOR (见下图划圈里那个东东), 然后就一切恢复正常. 哇哈哈....

在家里从早上 +18C 到刚才修好前, 温度持续下降, 到了低于 +16C, 险些冻死过去. 哈哈.

最后, 感谢各位(特别是 millermin 等)提供的这么多信息, 咨询! :shake
您没有权限查看这个主题的附件(帖图)。 请先注册并登陆后访问。 谢谢! You have no permission to view this attachment. Please register and sign in. Thank you!
xiaolu
Site Admin (站长)
 
帖子: 42778
注册: 17 9月 2013 06:22
Member Number (论坛会员注册序列号): #1
地址: Maple, Vaughan

Re: 请教万能的渔坛: 家里的 HEATING 突然不启动了, 什么原因?

楼层:#35  帖子Alafly » 25 11月 2014 17:48

是真的烧掉了啊... 俺说的位置是对的,只是没想到是彻底坏了,这下加上门起码一根st croix 没有了...

修好就好! :yes :yes :yes :yes

xiaolu 写道:
在家里从早上 +18C 到刚才修好前, 温度不到 +16C, 险些冻死过去. 哈哈.

最后, 感谢各位(特别是 millermin 等)提供的这么多信息, 咨询! :shake
Alafly
General (上将)
General (上将)
 
帖子: 10397
注册: 28 10月 2013 17:45
Member Number (论坛会员注册序列号): #152

Re: 请教万能的渔坛: 家里的 HEATING 突然不启动了, 什么原因?

楼层:#36  帖子millermin » 25 11月 2014 17:51

高兴放心了。
millermin
楼层:#37  帖子xiaolu » 25 11月 2014 17:55

Alafly 写道:是真的烧掉了啊... 俺说的位置是对的,只是没想到是彻底坏了,这下加上门起码一根st croix 没有了...

哈哈. 嗯, 一根非常上好的 st croix, 都没能打个水漂就没了. 光 MOTOR 就敢要我 $210
xiaolu
Site Admin (站长)
 
帖子: 42778
注册: 17 9月 2013 06:22
Member Number (论坛会员注册序列号): #1
地址: Maple, Vaughan

Re: 请教万能的渔坛: 家里的 HEATING 突然不启动了, 什么原因?

楼层:#38  帖子xiaolu » 25 11月 2014 17:56

millermin 写道:高兴放心了。

嗯, 现在终于又感到温暖啦. :roflmao
xiaolu
Site Admin (站长)
 
帖子: 42778
注册: 17 9月 2013 06:22
Member Number (论坛会员注册序列号): #1
地址: Maple, Vaughan

Re: 请教万能的渔坛: 家里的 HEATING 突然不启动了, 什么原因?

楼层:#39  帖子madfrog » 25 11月 2014 18:13

恭喜您重获温暖啊... :cold
madfrog
General (上将)
General (上将)
 
帖子: 7880
注册: 02 4月 2014 10:47
Member Number (论坛会员注册序列号): #347
地址: rutherford & weston

Re: 请教万能的渔坛: 家里的 HEATING 突然不启动了, 什么原因?

楼层:#40  帖子john8848 » 25 11月 2014 18:21

站长,修好了!因为电话里可以明显听到加电而不起动的声音,就有可能是继点器合不上或电机有问题。这下暖和了。这电机小,比较贵,起码二百多,再加人工费,估计三百到四百。
john8848
楼层:#41  帖子xiaolu » 25 11月 2014 18:44

john8848 写道:站长,修好了!因为电话里可以明显听到加电而不起动的声音,就有可能是继点器合不上或电机有问题。这下暖和了。这电机小,比较贵,起码二百多,再加人工费,估计三百到四百。

嗯, 非常感谢. 对, 电机 MOTOR 换了, 此电机 MOTOR 要 $210, 再加上门费, 工时费, 不少钱儿, 一根上好的 ST CROIX 甚至一根"鸡露米"没了. :laugh3
xiaolu
Site Admin (站长)
 
帖子: 42778
注册: 17 9月 2013 06:22
Member Number (论坛会员注册序列号): #1
地址: Maple, Vaughan

Re: 请教万能的渔坛: 家里的 HEATING 突然不启动了, 什么原因?

楼层:#42  帖子肥彁 » 25 11月 2014 19:01

是排气的马达吗?
肥彁
楼层:#43  帖子Alafly » 25 11月 2014 19:18

電機motor看來價格相差蠻大的,修好就好,凍出病就損失更大了,破財消災。

xiaolu 写道:
楼层:#44  帖子王大牛 » 25 11月 2014 19:28

冬天了事多!前几天咱家也是出不了热水,原来是入水阀结水垢影响流量,水压太低就点不起火。 :laugh3
王大牛
Major General (少将)
Major General (少将)
 
帖子: 757
注册: 22 4月 2014 17:41
Member Number (论坛会员注册序列号): #396
地址: Mississauga

Re: 请教万能的渔坛: 家里的 HEATING 突然不启动了, 什么原因?

楼层:#45  帖子XUYCA » 25 11月 2014 19:56

xiaolu 写道:
我上次,害了我$500。西人就是贵。恭喜!重获温暖
XUYCA
楼层:#46  帖子风雨 » 25 11月 2014 20:00

如果是租的,就不用花这钱了吧? :laugh3
风雨
General (上将)
General (上将)
 
帖子: 5053
注册: 10 10月 2013 10:45
Member Number (论坛会员注册序列号): #137

Re: 请教万能的渔坛: 家里的 HEATING 突然不启动了, 什么原因?

楼层:#47  帖子xiaolu » 25 11月 2014 20:16

肥彁 写道:是排气的马达吗?

就是我的帖图里的划了圈的那个马达, 是不是排气或不排气的马达, 我就母鸡啦... :roflmao

图片
xiaolu
Site Admin (站长)
 
帖子: 42778
注册: 17 9月 2013 06:22
Member Number (论坛会员注册序列号): #1
地址: Maple, Vaughan

Re: 请教万能的渔坛: 家里的 HEATING 突然不启动了, 什么原因?

楼层:#48  帖子fishtiger » 25 11月 2014 20:26

本人是做 furnace and AC 安装销售维修的,坛子里如果哪位兄弟家里的furnace and water heater 有问题可以联系我。
尽我所能为大家排忧解难。。。哈哈哈不是来做广告的啊 :laugh3 :laugh3
fishtiger
楼层:#49  帖子xiaolu » 25 11月 2014 20:32

fishtiger 写道:本人是做 furnace and AC 安装销售维修的,坛子里如果哪位兄弟家里的furnace and water heater 有问题可以联系我。
尽我所能为大家排忧解难。。。哈哈哈不是来做广告的啊 :laugh3 :laugh3

哈哈. 您早说啊. 早知如此, 下午在家里险些被冻死过去之前, 直接把您拽过来....

另: 您可以在我们的论坛的渔友生意,服务广告版块里直接发个帖, 为自己的生意,工作做个广告:

viewforum.php?f=6
xiaolu
Site Admin (站长)
 
帖子: 42778
注册: 17 9月 2013 06:22
Member Number (论坛会员注册序列号): #1
地址: Maple, Vaughan

Re: 请教万能的渔坛: 家里的 HEATING 突然不启动了, 什么原因?

楼层:#50  帖子王大牛 » 25 11月 2014 20:37

fishtiger 写道:本人是做 furnace and AC 安装销售维修的,坛子里如果哪位兄弟家里的furnace and water heater 有问题可以联系我。
尽我所能为大家排忧解难。。。哈哈哈不是来做广告的啊 :laugh3 :laugh3

就当是广告好了,咱咨询一下,furnace and AC 换新,Budget多少啊?谢谢。 :yes
王大牛
Major General (少将)
Major General (少将)
 
帖子: 757
注册: 22 4月 2014 17:41
Member Number (论坛会员注册序列号): #396
地址: Mississauga

上一页下一页

回到 It's All About Fishin' 钓鱼!

在线用户