Why is my evaporator coil leaking water?
A common sign of problems with the evaporator coil is a puddle of water under the air conditioning unit. Sometimes an evaporator coil leak is the result of a drain clogged by insects, mold and dust; sometimes the condensation pan has rusted. Either case can be averted with periodic maintenance checks.
话说上次空调排水泵维修后,俺新手不知天高地厚自信爆棚,还想做空调清理维护。买了coil cleaning 才发现那帮装空调的孙子当时偷懒,根本没有给俺的evaporator coil装观察维护的小门。然后就没有然后了,买的喷雾清洁剂就一直在那里了。
FF8A9F2F-B293-4C7C-940B-2DCFFA657486.jpeg
在那个17区拔丝开机的夜晚,我周五晚上12点看完你黄色上pewpewpew打枪视频准备睡觉,忽然发现房子里莫名滴水声,看着外面明明没有下雨,心想要糟。。。
一路趴着听音辨位,竟然到了地下室,发现源头竟然在那个该死的evaporator coil漏水了,漏出来的水打在下面排风的大风扇上,发出啪啪啪的呻吟。。。
好了,本来想放过这个evaporator coil,现在不清理也不行了。。。
半夜开着你管子学习,看着300刀evaporator coil基本上门维护,1000刀替换整个部件的最坏打算硬着头皮拿出剪子动手吧。。。
第一次剪铁皮,左手右手剪分不清,弱智少年欢乐多,最后才发现原来竟然是这个鬼在搞鬼。估计从出风口掉下去,赶巧不巧把出水盘子的口堵住了。。。
3C6066FD-0454-4A7E-A5C2-13B7E73E2B72.jpeg
C885986A-08C2-4A2A-BC74-9A3AA6DA7455.jpeg
既然开膛破肚了,当然要好好封起来,看了你管子上专业duct 怎么用S 型和C 型封边,重新剪了块铁片,压了两条边,用S型封条简易做了滑槽,一个简单的inspection panel
96C19BFC-5B00-4CA8-9199-507669FB9A63.jpeg
6A0BA1E3-8A03-4C19-A86F-F5D64C57F704.jpeg
B613AD43-F6CD-47EA-AD57-9DFE61CE9442.jpeg
Note:半夜三更家里没有专业HVAC铝的封箱带,暂时用duck tape 撑一下。HVAC行家路过请不要见笑
干完这一次,开机测试,老酒咪咪,窗户外面鸟都叫了
半夜釣开机的兄弟们估计巴士都满了。
what a night!
您没有权限查看这个主题的附件(帖图)。 请先注册并登陆后访问。 谢谢! You have no permission to view this attachment. Please register and sign in. Thank you!