millermin 写道:首先确定风机有无启动,furnace有两个风机,一个吹到外面,打开面板就可以看见,噪音大,一个是吹给室内,在底部,噪音比较小,打开面板也不容易看见。我说的是第一个。这个风机如果不转,就不可能点火。因为他为火焰提供氧气并吹走废气。


莫德尔 写道:有CLICK的声音,说明继电器工作。不予理睬。
有否燃烧的声音?新房子都是风扇排风,当然也要看看排气风扇是否工作。一步一步查下去。。。。。。。最后我赶脚是热电偶完蛋草了。
yaoll78 写道:去年我家也遇到类似的问题,结果是炉子里面的鼓风机冷凝水堵住了,不知道站长你家是不是一样的问题。要是的话就简单了,断掉电源,打开挡板,看见一个黑色的圆盘一样的东西,有橡皮管连着,拔出胶管,吸出里面的水就好了。

Alafly 写道:我家上次的问题是,红色里有冷凝积水,所以风扇不启动,记得他拆绿色拿导管虹吸出来大概100ml水就好了。
俺不是专业,说错站长无怪啊.![]()
![]()
![]()

Sergeantpepper 写道:check pilot




肥彁 写道:先搞清楚风机启动的顺序。
我记得是先点火,然后风机启动。

xiaolu 写道:肥彁 写道:先搞清楚风机启动的顺序。
我记得是先点火,然后风机启动。
现在是没有 PILOT 火苗, 风机也不启动. 如果我启动风机的开关, 可听到风机里有声音貌似风机要启动, 可是声音持续了几秒钟后有停了, 风机当然也没启动, 然后死气沉沉的肃静...

xiaolu 写道:yaoll78 写道:去年我家也遇到类似的问题,结果是炉子里面的鼓风机冷凝水堵住了,不知道站长你家是不是一样的问题。要是的话就简单了,断掉电源,打开挡板,看见一个黑色的圆盘一样的东西,有橡皮管连着,拔出胶管,吸出里面的水就好了。
是说下面第一图中左边竖立的很粗的黑管子? 要拧开此管子上部的那个固定箍上的SCREW, 把管子拿下? 多谢!

xiaolu 写道:肥彁 写道:先搞清楚风机启动的顺序。
我记得是先点火,然后风机启动。