边走边钓 写道: 还没入夏呢,这几天热死啦。空调24小时就没有停过,吵的夜里睡不着。就这样家里二楼还是热,地下室人冻得发抖,一楼最舒服。
为了解决这个问题,我准备给阁楼加保暖层,正在四处寻价中,准备连屋顶瓦片也换了。12年了,应该换了吧?
为什么这盖楼的时候,空调系统不能把地下室的冷空气也利用呢?
我琢磨了一下,今天在地下室动手加装了一个回风口,(原来只有一个)。
同时把一楼的一个回风口堵了,我这样做是想让地下室的冷空气能够尽可能多地进入空气循环系统。不管怎样,今晚看看再说了。
不知道这样做有没有道理呢?望大侠,大虾赐教,大家一起研究研究
xiaolu 写道:边走边钓 写道: 还没入夏呢,这几天热死啦。二楼还是热,地下室人冻得发抖,一楼最舒服?
哈哈. 军师高见至明, 此言极当, 正合吾意.
sunfish123 写道:xiaolu 写道:边走边钓 写道: 还没入夏呢,这几天热死啦。边大侠家一天之内就能够过上春夏秋冬的日子,让人羡慕不已呀。
边走边钓 写道:sunfish123 写道:xiaolu 写道:
二楼还是热,地下室人冻得发抖,一楼最舒服?
哈哈. 军师高见至明, 此言极当, 正合吾意.
边大侠家一天之内就能够过上春夏秋冬的日子,让人羡慕不已呀。
桑大虾家不是这样吗?真心请教啊。
yangzw2002 写道: 回风口有用没用不知道,不过夏天可以把下面的出风口关掉一些,让冷风从上面吹下来,这样上面就凉快了
否则冷气都在下边分散了
Yinyangfish 写道: 专家说,将最底两层的出气口全关上,顶层的口全打开,让冷气从顶层出,然后流回楼下再返回冷气机,这样温度均匀且节能。试一试。。。。。。。。
gryphon 写道: 零费用:调节各楼层air distribution.
方法:关地下室全部出风囗,减少一楼出风囗风量,二楼出风囗风量调最大。让尽可能多的冷气从二楼风囗出来,冷气往下走对流.
冬天反过来。
边走边钓 写道: 我夏天会把地下室,一楼的的出风口全部关掉,冬天在打开,二楼的常年都是打开的Yinyangfish 写道: 专家说,将最底两层的出气口全关上,顶层的口全打开,让冷气从顶层出,然后流回楼下再返回冷气机,这样温度均匀且节能。试一试。。。。。。。。
工程兵 写道: 在furnace 旁边有一换filter的插口,此插口在冬天时用duct tape 封住。在夏天时可揭开,如此地下室冷气会入冷气系统。
Yinyangfish 写道:边走边钓 写道: 我夏天会把地下室,一楼的的出风口全部关掉,冬天在打开,二楼的常年都是打开的Yinyangfish 写道: 专家说,将最底两层的出气口全关上,顶层的口全打开,让冷气从顶层出,然后流回楼下再返回冷气机,这样温度均匀且节能。试一试。。。。。。。。
如果这样都吹不上二楼,那就是冷气机功率的问题了,
fishtiger 写道: 都是聪明人
fishtiger 写道: 回风是要在 return duct 上才有用
gryphon 写道: 觉得用处不大。空气循环靠的是进出风囗之间的压力差,每个房间都有进出风口,同一楼间进出的风量应大体平衡,出风口全堵了进风也没啥作用吧。
如果是今年才出现的新情况建议做下空调的Tune up.看看冷媒压力。