分页: 1 / 2

求助:Furnace 时断时续,要命吖~

帖子发表于 : 27 12月 2017 11:26
风雨
Furnace 时断时续,时开时不开的,赶上一个寒冷圣诞,要命吖~ :laugh3

以前也有类似毛病,通常是在入冬开暖气之初,会时断时续两三天,然后整个冬天就没问题了。

这个Furnace 的温控器比较老了,不知是不是这个愿因?

还是温感探头脏了,清洁一下就会好一点?问题是探头在哪里吖?

各位帮忙,拜谢! :shake :up

Re: 求助:Furnace 时断时续,要命吖~

帖子发表于 : 27 12月 2017 11:40
jimi
风雨 @ 周三 12月 27, 2017 10:26 am 写道: Furnace 时断时续,时开时不开的,赶上一个寒冷圣诞,要命吖~ :laugh3

以前也有类似毛病,通常是在入冬开暖气之初,会时断时续两三天,然后整个冬天就没问题了。

这个Furnace 的温控器比较老了,不知是不是这个愿因?

还是温感探头脏了,清洁一下就会好一点?问题是探头在哪里吖?

各位帮忙,拜谢! :shake :up

帮顶,快,能人大侠,快出招 :shake

Re: 求助:Furnace 时断时续,要命吖~

帖子发表于 : 27 12月 2017 12:11
Alafly
论坛 就有专门做这个的,自己就不要乱弄了,今天还算工作日,白天不应该算加急的,好歹用煤气的。

当时领导就担心我乱弄万一煤气漏了,把房子炸了。。。 :verysad :verysad :verysad

或者找个靠谱的西人公司,没有大问题也没有多少钱的,帮顶吧!

帖子发表于 : 27 12月 2017 12:12
sunfish123
先把温控器换了,如果还是不行就把那个frame sensor换了,如果还是不行,那就把整个furnace 换了。

Re: 求助:Furnace 时断时续,要命吖~

帖子发表于 : 27 12月 2017 12:18
Sergeantpepper
估計现在的恒温器都是用electronic temp sensor , 没有probe探头 的
換了算, 去年花了14O刀找人換了个 honeywell pro 4000, 快靓正

Re: 求助:Furnace 时断时续,要命吖~

帖子发表于 : 27 12月 2017 12:24
FishingToday
再检查一下排水管是否通畅

Re: 求助:Furnace 时断时续,要命吖~

帖子发表于 : 27 12月 2017 12:28
aberdeen
FishingToday @ 周三 12月 27, 2017 11:24 am 写道: 再检查一下排水管是否通畅

有點不明白

Re: 求助:Furnace 时断时续,要命吖~

帖子发表于 : 27 12月 2017 12:50
Beeknight
https://www.greenon.ca/

如果要换温控器,现在买smart thermostat有$100 rebate。遇上sale,不花钱就能弄个Honeywell Lyric T5。

Re: 求助:Furnace 时断时续,要命吖~

帖子发表于 : 27 12月 2017 12:57
莫德尔
找人弄。凡是有关煤气用具,自己别瞎弄。

Re: 求助:Furnace 时断时续,要命吖~

帖子发表于 : 27 12月 2017 13:00
XUYCA
换一个板子,就$500。不如买个新的搞笑节能的。Fishtiger是其这方面的专家。我的炉子和HB兄弟的炉子都是老袁换的。

Re: 求助:Furnace 时断时续,要命吖~

帖子发表于 : 27 12月 2017 13:01
potato
打开炉子可看到有个点火器感应开关,有时候是位置不到位,还有就是该清洁了,用细砂纸打磨一下。我修过我们家的,是连线松了啊,插紧放回原有位置就好了。希望对你有帮助

Re: 求助:Furnace 时断时续,要命吖~

帖子发表于 : 27 12月 2017 13:09
potato
忘了说了,在动之前把电源拔掉。注意安全

Re: 求助:Furnace 时断时续,要命吖~

帖子发表于 : 27 12月 2017 13:54
风雨
多谢各位! :shake :shake

Re: 求助:Furnace 时断时续,要命吖~

帖子发表于 : 27 12月 2017 13:55
风雨
potato @ 周三 12月 27, 2017 12:01 pm 写道: 打开炉子可看到有个点火器感应开关,有时候是位置不到位,还有就是该清洁了,用细砂纸打磨一下。我修过我们家的,是连线松了啊,插紧放回原有位置就好了。希望对你有帮助


这东西长啥样儿不知道呢~。。。要是有图片就好了~ :shake :up

Re: 求助:Furnace 时断时续,要命吖~

帖子发表于 : 27 12月 2017 14:52
potato
下面是连线,上头是温度sensor,细砂纸磨上头

Re: 求助:Furnace 时断时续,要命吖~

帖子发表于 : 27 12月 2017 15:11
边走边钓
别自己瞎整,找鱼老虎老袁。老袁
Mobile (647) 895-1168
XUYCA @ 周三 12月 27, 2017 12:00 pm 写道:
帖子发表于 : 27 12月 2017 15:13
potato
不同炉子可能有些不同,你可以在网上找你炉子的同样sensor,买一个自己也可以换,但取出费点劲,祝好运

Re: 求助:Furnace 时断时续,要命吖~

帖子发表于 : 27 12月 2017 15:18
Sergeantpepper
potato @ Wed Dec 27, 2017 1:52 pm 写道: 下面是连线,上头是温度sensor,细砂纸磨上头


that's the Flame Sensor not Temp.Sensor

"The purpose of the flame sensor is to confirm to the system that whenever the gas valve is open, a fire is actually present. If the unit kept on emitting gas when there was nothing to ignite it, a dangerous buildup of unburned gas would result. When your furnace begins to start up and the burners are ignited, the flame sensor has a very short window of time to detect the flame. If the sensor doesn’t detect any flame, it automatically shuts down the unit. Most units will allow this shutdown three times before going into a "safety lockout" for about an hour before trying again. "
https://dengarden.com/appliances/Save-Money-Fix-Your-Own-Furnace

图片

Re: 求助:Furnace 时断时续,要命吖~

帖子发表于 : 27 12月 2017 15:42
potato
Sergeantpepper @ 周三 12月 27, 2017 2:18 pm 写道:
对头对头,可以先做简单的。我觉得温控器不容易坏 :up

Re: 求助:Furnace 时断时续,要命吖~

帖子发表于 : 27 12月 2017 16:49
Sergeantpepper
看那link 的资料顯示, 連續三次开关short cycle 好大机會是flame sensor 不工作

Re: 求助:Furnace 时断时续,要命吖~

帖子发表于 : 27 12月 2017 20:57
风雨
多谢各位!

温控器换了,症状照旧;看起来椒SIr的方案/症状比较对头。。。晚上再试试。 :shake :up

Re: 求助:Furnace 时断时续,要命吖~

帖子发表于 : 27 12月 2017 21:07
Sergeantpepper
风雨 @ Wed Dec 27, 2017 7:57 pm 写道: 多谢各位!

温控器换了,症状照旧;看起来椒SIr的方案/症状比较对头。。。晚上再试试。 :shake :up


那其实是potato 分享了经验, 我只是顺籐摸瓜搜多了点资料吧了, 祝顺利.....今晚特冷噢 :cold

Re: 求助:Furnace 时断时续,要命吖~

帖子发表于 : 27 12月 2017 23:07
potato
椒sir ,不客气,其实有很多故障不到现场很难就下结论。一样的病症也可能在不同环节找到病因。

Re: 求助:Furnace 时断时续,要命吖~

帖子发表于 : 28 12月 2017 00:33
Stradic
frame sensor, 用打印纸擦几下,慎用砂纸

Re: 求助:Furnace 时断时续,要命吖~

帖子发表于 : 28 12月 2017 09:07
potato
Stradic @ 周三 12月 27, 2017 11:33 pm 写道: frame sensor, 用打印纸擦几下,慎用砂纸

:up