万能的论坛:新房,主卧没有回风,有没有法啊?

帖子发表于 : 06 6月 2014 18:26
john8848
新房,其他三房有回风, 过道有回风, 主卧没有回风,有没有法啊?安省(Ontario Building Code)有没有规定?有没有HVAC的钓鱼友,帮忙!

Re: 万能的论坛:新房,主卧没有回风,有没有法啊?

帖子发表于 : 06 6月 2014 18:41
阿华
在墙上可以从新开个洞! :up

Re: 万能的论坛:新房,主卧没有回风,有没有法啊?

帖子发表于 : 06 6月 2014 20:07
jackliu80
john8848 写道:新房,其他三房有回风, 过道有回风, 主卧没有回风,有没有法啊?安省(Ontario Building Code)有没有规定?有没有HVAC的钓鱼友,帮忙!

不知道。。

Re: 万能的论坛:新房,主卧没有回风,有没有法啊?

帖子发表于 : 06 6月 2014 20:15
hankei2009
阿华哥的专业领域啊。 :up

Re: 万能的论坛:新房,主卧没有回风,有没有法啊?

帖子发表于 : 06 6月 2014 20:29
qianbinjeff
房子咋设计的?

Re: 万能的论坛:新房,主卧没有回风,有没有法啊?

帖子发表于 : 06 6月 2014 21:39
老猫
building code 好像规定是每层至少有一个回风口,但没有强制每个房间都有(也许我记错了)。不过主卧没有回风不是一个好的设计,(除非建筑商有设计上的特殊考虑)。这个在冬天会造成可能的暖气炉回风压差,夏天会造成房间过热。。你不妨把房子layout和出风回风位置,尺寸大小发上来,才好判断。如果按建筑商计算,你的其他回风口足够大,并且门板下面缝有预留,可能也不是什么特别大的问题。

Re: 万能的论坛:新房,主卧没有回风,有没有法啊?

帖子发表于 : 06 6月 2014 22:07
john8848
我查 OBC 2012 没有发现规定。有没有专业设计的知道?

Re: 万能的论坛:新房,主卧没有回风,有没有法啊?

帖子发表于 : 07 6月 2014 07:06
XUYCA
还没有发现主卧不带回风的房子。估计是设计的疏漏。找开发商问问。

Re: 万能的论坛:新房,主卧没有回风,有没有法啊?

帖子发表于 : 07 6月 2014 10:25
wenxiuxuan
可能是开发商特意设计的,要不也许在洗手间,也许在衣柜间。

Re: 万能的论坛:新房,主卧没有回风,有没有法啊?

帖子发表于 : 07 6月 2014 11:33
john8848
谢谢诸位回音!

Re: 万能的论坛:新房,主卧没有回风,有没有法啊?

帖子发表于 : 08 6月 2014 12:37
alfishing
我看了下,我的房子只有在一楼客厅有一个,二楼楼梯处有一个。有什么问题么?

Re: 万能的论坛:新房,主卧没有回风,有没有法啊?

帖子发表于 : 08 6月 2014 22:08
john8848
alfishing 写道:我看了下,我的房子只有在一楼客厅有一个,二楼楼梯处有一个。有什么问题么?


如果关门,没有循环,会影响此房间加热或制冷,房间会有正压,一般冬天会太冷,夏天会太热。如果楼上门全关,只有过道有回风,同时热水炉起动,地库形成的负压会倒吸燃烧废气,有安全隐患。查到OBC (Ontario Building Code) 2012主卧要求必需有一定回风的流量。

Re: 万能的论坛:新房,主卧没有回风,有没有法啊?

帖子发表于 : 09 6月 2014 10:13
老猫
john8848 写道:
求building code学习 :+1 我最近正在研究这些

另外补充一下,新型热水炉(还有暖气炉)是强排式的,不容易形成负压

Re: 万能的论坛:新房,主卧没有回风,有没有法啊?

帖子发表于 : 09 6月 2014 19:52
john8848
老猫 写道:
帖子发表于 : 09 6月 2014 20:00
john8848
猫兄,我可以查到很多标准,但大多数,不可下栽,你要是要某章节,我可以打印屏幕。

现在新房密封很好,不平衡时房间正压,其他地方是负压,会倒吸热水炉,逼炉的废气。冬天使用大功率的抽油烟机 (900-1500 CFM),也会形成负压,会倒吸热水炉,逼炉的废气。

Re: 万能的论坛:新房,主卧没有回风,有没有法啊?

帖子发表于 : 21 8月 2014 19:55
john8848
最后的方案,BUILDER从隔房间JUMPER了一个回风口,谢谢各位的回复。